您好,欢迎访问西安东雁电子科技有限公司!

导师问答

当前位置:首页>>导师问答

夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?

所属栏目:导师问答  编辑:技术部   发布时间:2022-04-08  浏览次数:208次

夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?

炎热夏季,雷雨天气逐渐增多,雷电造成的经济损失时有发生,尤其是对于处在开阔地区的混凝土搅拌站机械设备,因其所处的地理位置(空旷地区的高点位置)和其恶劣而复杂的工作环境,对自动化控制系统造成损害的事例屡见不鲜,严重影响了控制系统的正常运行,其中主要原因是接地和防雷措施不够完善。

因此,无论从安全第一的原则,还是从经济利益的角度,我们必须采用全方位、多层次的综合接地与防雷措施,以确保控制系统安全可靠、长期稳定运行。


(一)防止雷电危害首先要做的给粉罐仓安装避雷针装置。

在搅拌站粉罐安装避雷针装置,采用钢体或其它连接件引入大地,形成避雷网,直接防止直击雷对搅拌站的损坏,如下图所示:        


夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?


混凝土搅拌站防止直击雷的措施主要是在水泥罐顶部安装接闪器,每座搅拌站靠近控制室较近的一罐体上安装一个接闪器。搅拌站属于一般性工业建筑物,依据防雷分类属于第三类防雷建筑物,采用滚球法设计接闪器。设计接闪器时,滚球半径R=60m,包括避雷针和两个金属滚球,其中避雷针针长1.5m,上滚球直径d=30cm,下滚球直径d=60cm,接闪器通过扁铁接地,接地电阻≤10Ω。接闪器安装示意图如下:


夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?

夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?


(二)做好接地处理

用户应根据混凝土搅拌站的使用地区设置专用接地网,在一般情况下,粉料罐设置独立的避雷接地专用接地网(粉料罐防雷接地网还可以作为零线N的重复接地用途)。粉料罐的防雷接地网应连成一体并与粉料罐罐体有可靠的电气连接,接地电阻不大于10Ω

PE接地就是保护接地,保护接地是将强电系统中平时不带电的金属部分(主要指电动机外壳、强电柜外壳、操作台外壳)与地之间形成良好的导电连接,或当绝缘击穿和设备损坏时,保护接地作为电流流动的返回路径,以保护设备和人身安全。因配电系统是强电供电(380V或220V),正常情况下是不带电的,当故障发生造成电源供电火线与机壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳形成带电体,如果没有很好的接地,那么带电体和地之间就有很高的电位差,如果不小心触到这些带电体,就会通过人身形成通路,产生危险,同样也会严重影响整个整个配电系统的正常运作。因此必须将金属外壳和地面之间有很好的接地,使机壳和地面等电位。此外 ,保护接地还不仅可以防止静电的积聚(机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安);而且当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。

接地电阻是衡量接地系统好坏的一个重要参数。搅拌站自动控制系统中,不同电器元件的接地组态和要求不同,大多数元件对接地电阻一般要求10Ω以下。


夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?


综上所述,针对混凝土搅拌站结构和雷击形成原因,按照建筑物防雷设计规范,设计了避雷针安装规范、接地装置处理等,不仅在安装实施方面非常便捷,更有利于有效保护搅拌站系统,减少雷电灾害带来的经济损失,从而确保搅拌站控制系统安全可靠、长期稳定运行。


夏季将至,混凝土搅拌站防雷电措施有哪些?


#东雁防雷#东雁专业防雷服务商#精湛技术,防雷减灾#西安东雁电子科技有限公司#