您好,欢迎访问西安东雁电子科技有限公司!

导师问答

当前位置:首页>>导师问答

屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

所属栏目:导师问答  编辑:技术部   发布时间:2022-06-10  浏览次数:151次

屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

屋面避雷带是建筑物上承受直接雷击,并将强大的雷电流引入大地的一种接闪装置,作为防雷工程的重要组成,其设计与施工至关重要。那么,屋面避雷带怎么做才规范?本文总结以供大家参考交流。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!



一、设计规范
1,规范依据

屋面避雷带设计依据GB50057《建筑物防雷设计规范》,第一、二、三类防雷建筑物的防雷措施分别依据4.2、4.3、4.4条文规定执行。
第二类防雷建筑物的高度超过45m的沿屋面周边敷设的接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,具体做法见下图。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

2,工艺要点

避雷带支架在实际施工中用镀锌角钢(L25*3)或镀锌扁钢(-25×3)制作,可采用专用卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。支架上的固定卡子上口不能与支架角钢封闭。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。
镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。直线段避雷带支架间距应均分,间距控制在0.5-1.5m,一般宜确定为1m。
避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。
3,注意事项
1)突出屋面的金属管道符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的规定“没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸没有超过以下数值时可不要求附加的保护措施:高出屋顶平面不超过0.3m,上层表面总面积不超过1.0㎡和上层表面的长度不超过2.0m”的应与防雷装置相连。详见下图保护区域描述。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

特别情况下,符合GB50057《建筑物防雷设计规范》中的金属管道及附件需单独设置接闪装置。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!


2)符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的规定“不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。”非金属管道应单独设置接闪器。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!



3)高层建筑,一类建筑超出30m,二类建筑超出45m,三类建筑超出60m,应做防侧击雷。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

高层建筑屋顶预防直击雷宜沿屋顶周边设避雷带,其安装位置略微突出屋顶外沿,如图特殊情况处理(见图集03D501-3P54)。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!

屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!


二、施工规范

屋面避雷带施工依据GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》:
避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。
避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本水平直线部分0.5-1.5m;弯曲部分0.3-0.5m。


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!


避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!


避雷带过伸缩缝时采用“Ω”弯


屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!


引下线刷绿/黄标识醒目,统一制作引下线标识牌


<img title='屋面避雷带怎么做才规范?优质做法总结!' al