您好,欢迎访问西安东雁电子科技有限公司!

导师问答

当前位置:首页>>导师问答

常见网络机房防雷设计

所属栏目:导师问答  编辑:工程部   发布时间:2021-11-11  浏览次数:604次

目前,随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,但由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护效果,以至机房遭雷击事故频繁发生。

特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。

常见网络机房防雷设计

一、机房各防护区的入侵方式

1.1 建筑物直击雷防护

按照国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的要求,重要计算机网络系统机房所在大楼为第二类或第三类防雷建筑物,一般都按要求建设有防雷设施,如大楼天面的避雷网(带)、避雷针或混合组成的接闪器等,这些接闪器通过大楼立柱基础的主钢筋或引下线,将强大的雷电流引入大地,形成较好的建筑物防雷设施。

计算机系统设置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷直接击中计算机网络系统的可能性就相对较小,因此通常必须安装防护直击雷的设施。

常见网络机房防雷设计

1.2 计算机网络系统感应雷防护

感应雷由静电感应产生,也可由电磁感应产生,且形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备造成较大的威胁,计算机网络系统的防雷工作重点是防止感应雷人侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:

(1)由交流电源供电线路入侵

计算机系统的电源由室外架空电力线路输入室内,架空电力线路可能遭受直击雷和感应雷;直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到380V低压侧,入侵计算机供电设备另外低压线路也可能被直击雷击中或感应出雷电过电压。在220V电源线上出现的雷电过电压平均可达10kV,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。

常见网络机房防雷设计

(2)由计算机通信线路入侵

由计算机通信线路入侵分为三种情况:

情况一:当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。

情况二:雷云对地而放电时,在线路上感应出上千伏的过电压,击坏与线路相连的电气设备,通过设备连线侵入通信线路。这种入侵沿通信线路传播,涉及面广,危害范围大。

情况三:若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击坏低压电子设备。

(3)地电位反击电压通过接地体入侵

雷击时强大的雷电流经过引下线和接地体泄大地,在接地体附近放射型的电位分布,若有连接电子设备的其它接地体靠近时,即产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。

建筑物防直击雷的避雷设施引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机系统,反而可能引入了雷电流。

计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在110V以下,因此必须建立多层次的计算机防雷保护系统,层层防护,确保计算机网络系统的安全。

常见网络机房防雷设计

二、解决方案

2.1 对于雷电磁场的影响,主要是直击雷击中机房大楼时,雷电流在建筑物的内部分布直接影响到计算机网络系统设备,特别是对电磁干扰敏感的计算机及网络通信终端设备。合理选择机房的位置及机房内设备的合理布局可有效的减少雷害。

2.2 在供电系统及计算机网络终端设备的接口处安装浪涌保护器SPD,并对出入机房缆线采取屏蔽、接地,实现等电位连接等措施,可有效减少雷击过电压对计算机网络系统设备的侵害。

常见网络机房防雷设计

2.3 机房采用联合接地可有效的解决接地电位升高的影响,合格的地网是有效防雷的关键。机房的联合地网通常由机房建筑物基础(含地桩)、环形接地(体)装置、工作(电力变压器)地网等组成。

对于敏感的数据通讯设备的防雷,接地系统的良好与否,直接关系到防雷的效果和质量。如果地网不合要求,应改善地网条件,适当扩大地网面积和改善地网结构,使雷电流尽快地泄放,缩短雷电流引起的高过电压的保持时间,以达到防雷要求。

降低残压可采用人工接地,具体人工接地的施工方法,施工标准可参照GB50057-2010,当采用公用等电位接地时,接地电阻值应按要求的最小值标准验收。

 

常见网络机房防雷设计